1.水泥廠防火痛點
1.1.重點火災危險區域的有效探測問題
水泥廠的重點火災危險區域,如煤炭儲存火災區域(煤場)、煤粉塵火災區域(煤粉制備),可燃液體類火災區域(點火油庫),由于其重要性(對工藝生產影響大)、火災的特殊性(屬于特種火災,如電纜的陰燃、電纜火災的快速傳播及蔓延,油庫的流淌火火災和立體交叉火災),對火災探測提出了很高的要求。
1.2.消防系統的工業化問題
基于水泥生產工藝的特殊性,如高溫、防爆、強電磁干擾的存在,消防系統關鍵設備的選型必須能滿足上述工藝安全、工業環境的要求,即工業化問題,同時關鍵探測設備的選擇必須是有針對性的特種火災探測器,即適用性問題。
1.3.管理的智慧化問題
近幾年大數據、人工智能技術廣泛應用,為水泥企業消防報警系統實現智慧化帶來可能。如何將所有系統在傳統模式基礎上采用計算機、物聯網、大數據、移動通信、人工智能等技術實現信息化、數字化、智能化,是實現消防系統智慧化管理的關鍵。
2.典型火災危險區域火災探測關鍵技術
2.1.煤預均化堆場
煤的燃燒有兩種情況。一是煤在煤堆場存儲過程中,煤堆積熱產生自燃,尤其是高揮發分的煙煤。二是在煤堆場、煤預均化庫中,遇熱或火源產生燃燒。
煤預均化堆場一般會設置消防水炮滅火系統,火災探測采用紅外火焰探測器。
2.2.煤粉制備車間
在煤磨、除塵器、煤粉倉內的死角處容易發生細煤粉堆積,當氧化速率超過散熱速率時,產生熱量積蓄,引起煤粉自燃甚至爆炸現象。
煤粉在懸浮狀態下與空氣形成爆炸性粉塵。懸浮的粉塵在熱源作用下容易形成爆炸。
在煤磨、收塵器、煤粉倉上設置可調溫度式棒式溫度傳感器(簡稱感溫棒)。每臺煤磨和收塵器上各設置兩個感溫棒,煤粉倉上每個倉在上、中、下各設置一個感溫棒。每個滅火分區中的兩個感溫棒報警聯動啟動氣體滅火系統。車間內采用紅外火焰探測器進行火災探測。
2.3.皮帶傳輸機
皮帶傳輸機機頭及滾軸處容易出現運轉不暢現象而增大摩擦,積蓄的熱量使機頭和滾軸處溫度升高,會引起可燃物料和皮帶燃燒,發生火災。采用纜式線型差定溫探測器在皮帶傳輸機發熱部位附近直線懸掛敷設。
2.4.點火油庫
點火油庫中存儲的柴油火災危險性為丙類液體,國產16種規格的柴油閃點大多數為60℃~90℃,遇到火源會產生燃燒。采用紅外火焰探測器進行火災探測,防護對象設置滅火系統時,采用兩路紅外火焰探測器組合探測。
2.5.大型油浸變壓器
大型油浸變壓器器身內充有幾十甚至上百噸的絕緣油(作為絕緣、冷卻劑和隔熱用),在變壓器短時或持續性故障時間里,將分解出甲烷、乙烷、氫等可燃性氣體,如果產生的可燃氣體數量或壓力超過變壓器的容許值時,將從變壓器器身的薄弱環節噴射出來而造成火災。
采用紅外火焰探測器、具有紅外熱成像功能的圖像火災探測器、纜式線型差定溫探測器進行火災探測,防護對象設置滅火系統時,采用兩種不同類型的探測器進行組合探測。
2.6.電纜類
電纜隧道(若有)、電纜夾層、電氣地下室、電纜溝等電纜密集場所火災起因主要有兩種:內部火源和外部火源。采用纜式線型差定溫探測器,在被保護電纜上表面S形逐層敷設,波峰間距不大于1.8m。防護對象設置自動滅火系統時,采用兩個纜式線型差定溫探測器組合探測。
纜式線型感溫探測器為纜式、差定溫、可恢復、分布定位、探測型感溫電纜,采用新一代高性能低功耗模數混合集成芯片等先進技術,具備分布定位(可確定火焰/高溫具體部位)、可測溫、單回路距離長(最長1000米)、高抗電磁干擾(30V/m)、高防護等級(整體IP67)等優點。
2.7.大空間配電室
傳統的點型感煙探測器存在著檢修不便、電氣安全等問題,為此,在配電室采用線型光束感煙探測器,在配電室墻上壁裝。經測算,當點型感煙探測器數量大于6只時,采用紅外光束感煙探測器,布線簡單,節省了管線材料費,同時也節省了管線和設備的施工費用,所以在整體造價上更低。
2.8.重要機柜
對于重要的高壓配電柜、低壓配電柜、輸電開關柜、服務器機柜、發電機柜、繼電器柜、控制柜等出現火災將嚴重影響生產或造成重大損失的機柜,采用極早期火災探測技術,設置熱解粒子探測器或其它高靈敏度電氣火災監控設備。以便在火災發生前進行預警,主動針對性的進行處理,杜絕造成重大損失。
2.9.可燃有毒氣體區域
生產、倉儲中產生可燃氣體的場所,如氧氣站、乙炔站等,屬于可燃、助燃氣體區域,按規范應設置可燃、有毒氣體探測器。
3.水泥廠智慧消防安全平臺
4.火災探測及智慧化關鍵技術應用
工業級系統產品,安全生產的有效保證;
數字式差定溫感溫電纜,電纜火災探測快速可靠;
熱解粒子探測器,極早期電氣火災探測夢想成真;
可視化智慧消防系統,重點場所火災探測及安全管理的保證。