此城市消防安全評估系統資料摘自南寧市智慧消防綜合應用平臺項目
1、獨立式電氣火災監控
1.額定工作電壓:AC220V/50Hz
2.剩余電流報警設定值:100mA-1000mA
3.溫度報警設定值:45℃-140℃,調節精度≥1℃
4.溫度: NTC型熱電阻(0℃ ~ 120℃)
5.支持電壓保護功能,支持過壓、欠壓等功能
6.掉電告警、防拆告警
7.符合國標GB14287.2-2014《電氣火災監控系統》要求
8.▲組合式電氣火災監控探測器可根據管理需要探測剩余電流、溫度、電流等運行參數值功能。單臺組合式電氣火災監控探測器提供≥1 路剩余電流、≥4 路溫度的監測、≥3 路電流和≥3路電壓及功率因數等電能質量參數。
9.▲組合式電氣火災監控探測器的所有參數的報警值應通過手機APP在報警設定值區間內自由設定。
10.▲剩余電流互感器,一次繞組額定電流:1000mA,二次繞組額定電流0.5mA,安裝時不必斷電斷線,互感器檢測精度等級優于或等于1級,所提供的剩余電流互感器需提供“應急管理部沈陽消防研究所消防電子質檢中心或國家消防電子產品質量監督檢驗中心”出具的檢驗報告出具的針對剩余電流互感器的檢驗報告,且報告中互感器檢測精度等級需優于或等于1級,投標人須提供相應的檢驗報告掃描件,并加蓋投標人公章;由于剩余電流互感器為檢測關鍵器件,應至少具備一項國際認證。
11.▲針對大尺寸銅排等特殊安裝環境,可提供具備可變形或者柔性的剩余電流互感器作為備選方案,在安裝時可打開,無需對銅排進行拆卸,其內徑≥200mm;所提供的備選方案中的剩余電流互感器需提供“應急管理部沈陽消防研究所消防電子質檢中心或國家消防電子產品質量監督檢驗中心”出具的檢驗報告出具的針對剩余電流互感器的檢驗報告,且報告中互感器檢測精度等級需優于或等于1級,投標人須提供相應的檢驗報告掃描件,并加蓋投標人公章。
12.▲現場設備軟件可以通過云平臺進行空中OTA升級,并且提供相應的切實可行的技術實現方案。
13.▲產品資質:電氣火災監控探測器獲得應急管理部沈陽消防研究所消防電子質檢中心或國家消防電子產品質量監督檢驗中心出具的檢驗報告型式檢驗報告及消防認證(檢驗依據GB 14287.2-2014《電氣火災監控系統 第2部分:剩余電流式電氣火災監控探測器》、GB14287.3-2014《電氣火災監控系統 第3部分:測溫式電氣火災監控探測器》且要求在中國消防產品信息網網站上查詢有效)。需要投標單位提供網站查詢截圖并蓋投標人公章。
14.▲可配接具備探測絕緣材料發熱時熱解產生
2、獨立式感煙探測器
1.工作電壓:DC 3.0V、DC 3.6V
2.報警器靈敏度:0.12-0.275db/m
3.報警音量:>80dB(3 米)
4.報警方式:聲、光報警
5.蜂鳴報警電流:≤60mA
6.周期心跳: ≤23h
7.防滲水設計
8.符合執行標準:GB20517-2006
9.具有信號強度指示功能
10.具有灰塵環境自學習功能
11.具有防水汽誤報功能
12.外殼阻燃,外殼燃燒后在≤10秒內熄滅
13. 支持雙發射探測迷宮設計
14.▲煙感設備須取得國家消防電子產品質量監督檢驗中心,國家標準GB20517-2006《獨立式感煙火災探測報警器》的型式檢驗報告。(提供證書復印件并加蓋公章)
15.▲煙感設備須取得應急管理部消防產品合格評定中心執行國家標準GB20517-2006《獨立式感煙火災探測報警器》的產品3CF證書。(提供證書復印件并加蓋公章)
16.▲煙感設備須取得工信部頒發的電信設備進網許可證。(提供證書復印件并加蓋公章)
17.▲煙感設備須取得工信部頒發的無線電發射設備型號核準證。(提供證書復印件并加蓋公章)
18.通訊方式NB-lot(支持移動、聯通、電信NB-lot)
19.▲設備能夠監測探測周圍煙霧濃度,當煙霧濃度超過設定的報警閥值時報警,并將報警信息上傳管理平臺,當煙霧的濃度低于報警濃度時,報警器恢復為正常工作狀態;
20.▲為保證產品續航,電池容量需≥2800mAH,支持低電量報警,支持設置低電量報警閾值(提供省級及以上機構出具的檢驗報告證明)
21.▲為了防止設備報警產生的劇增電流帶來的電池損害,設備應具有浪涌防護功能,降低劇增電流帶來的電池損害,增加電池使用壽命;(提供省級及以上機構出具的檢驗報告證明)
22.▲具備遠程消音的功能,在設備持續報警時,通過遠程命令(APP端)可進行設備的現場消音
23.▲為滿足惡劣環境使用要求,設備在-20℃時具備持續正常的物聯通信能力,在-20℃~70℃環境下可正常工作(提供省級及以上機構出具的檢驗報告證明)
3、獨立式可燃氣體探測器
1.檢測對象:甲烷,量程在0~10%LEL
2.報警設定值:≤7%LEL
3.采樣方式:自由擴散
4.使用環境:溫度 -10℃~65℃ / 相對濕度≤ 95%,不凝露
5.報警音量 70~115dB (≤1 米)
6.報警方式 聲、光報警
7.繼電器連接口 通過繼電器控制脫排(雙繼電器接入口)
8.IO接口 取電動球閥開關限制位值(雙繼電器接入口)
9.IO接口 機械手臂開關(雙繼電器接入口)
10.功耗≤2W
11.▲包含產品責任險
12.▲資質要求:消防產品認證證書、無線電發射設備型號核準證、電信設備進網許可證